问题 单项选择题

某建筑水加热器底部至生活饮用水高位水箱水面的高度为5.0m,冷水的密度为0.9997kg/L,热水的密度为0.9832kg/L。则膨胀管高出生活饮用水高位水箱水面的高度为()。

A.0.06m

B.0.20m

C.0.10m

D.0.26m

答案

参考答案:C

解析:

根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第5.4.19条知,膨胀管的高度为

又根据该规范第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不少于100mm,所以C正确。

填空题
单项选择题