问题
单项选择题
某住宅楼设有集中人水供应系统,管道总容积为1500L,热水供水温度为60℃(密度0.9832kg/L),回水温度为50℃(密度0.9881kg/L),冷水温度为10℃(密度 0.9997kg/L),水加热器底部至屋顶冷水水箱水面为60m,则膨胀水箱的有效容积为( )L。
A.32
B.128
C.45
D.320
答案
参考答案:C
解析: 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第5.4.19条第2款,膨胀水箱的容积为
Vp=0.0006ΔtVs=0.0006×50×1500L=45L。