问题 问答题

[案例二]

背景

某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构,并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图如下图所示。

设备布置和设计要求是:-2.600层Ⅰ区安装冷却塔及其水池;-6.800层Ⅰ区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北侧安装换热器,南侧安装各类水泵;-11.800层Ⅰ区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷水机组,南侧安装柴油发电机组;动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施;每种设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限。

安装开工时,工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t),吊运至设备所在平面层,经水平拖运才能就位。

问题:

简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。

答案

参考答案:

动力中心设备单机试运转需具备的基本条件:变配电室首先受电并能供电、接通外部给水管路、连接排水总管、用油设备的贮油罐进油、输油管路连通经检查均合格。

解析:

本案例第5问主要针对该题提问考查动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。单机试运行前应具备的条件:①试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成。②提供了下列相关资料和文件:各种产品的合格证书或复验报告;施工记录和检验合格文件;隐蔽工程记录;各装置的各类阀门试验合格记录;附有单线图的管道系统安装资料;蒸汽管道、工艺管道吹扫或清洗合格资料;压缩机段间管道耐压试验和清洗合格资料;机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料;管道系统耐压试验合格资料;规定开盖检查的机器的检验合格资料;换热器泄漏量和严密性试验合格资料;单机组合的安全阀调试合格资料;与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。③试运行方案已经批准。④试运行组织已经建立,试运行操作人员经过培训学习、考试合格,熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作。⑤试运行所需燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。⑥测试仪表、工具、记录表格齐全,保修人员就位。动力中心设备单机试运转需具备的基本条件:变配电室首先受电并能供电、接通外部给水管路、连接排水总管、用油设备的贮油罐进油、输油管路连通经检查均合格。

选择题
单项选择题