问题 问答题

[案例四]

背景

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。

附加说明:

(1)配管包括机泵本体配管25天,塔器本体配管20天,塔机间连接配管15天;

(2)试运行包含空负荷单机和联动试运转,考虑不可预见因素较多,计划安排15天的试运行时间。

A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约,退回重编,要求附加说明。经修改重编网络图,A公司最后中标。

施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工。为此,A公司向业主发出索赔意向书。

问题:

高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)

答案

参考答案:

施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法是:①磁粉(MT);②渗透(PT);③超声(UT);④射线(RT)。

解析:

本案例第3问主要考查高压管件焊缝的无损检测方法。焊缝无损检测方法:射线探伤方法(RT)、超声波探伤(UT)、渗透探伤(PT)、磁性探伤(MT)等,按照顺序:①磁粉(MT);②渗透(PT);③超声(UT);④射线(RT)。

单项选择题
填空题