请简要分析本次事故发生的原因。2.对于本次事故,可以认定为几级重大事故依据是什么3.监理单位在这起事故中是否应该承担责任为什么4.针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施
参考答案:
解析:1.本次事故发生的原因是:在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌,预应力空心板超载是这次事故发生的直接原因。 施工单位事先未对模板支撑系统进行计算也无施工方案,监理方也未提出任何异议,即没有按照规定的程序进行审批,便允许施工单位进行施工,这是事故发生的间接原因。 2.本次事故可以定为四级重大事故。因为根据规定,具备下列条件之一者为四级重大事故: (1)死亡2人以下; (2)重伤3人以上,19人以下; (3)直接经济损失10万元以上,不满30万元。 3.监理单位在这起事故中应该承担相应的监理责任。因为根据规定,对模板工程施工单位应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督;重要分部分项工程的混凝土浇筑施工时,要有监理人员进行旁站监理。 然而,施工单位事先未对模板支撑系统进行计算也无施工方案,监理方也未提出任何异议,便允许施工单位进行施工,并且出事故时监理人员未在场。 所以,监理单位在这起事故中应该承担相应的监理责任。 4.针对类似模板工程,通常采取的质量安全措施包括: (1)模板及其支架应根据工程的结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。 (2)模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。