问题 问答题

该基础底板钢筋代换是否合理请说明理由。2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理请说明理由。3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么

答案

参考答案:

解析:1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,并且根据规定,对于重要受力构件,不宜用HPB235级代换HRB335级钢筋;然而,本工程钢筋代换没有征得设计单位同意,并且用HPB235级钢筋代换了HRB335级钢筋。 2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为应由该施工单位编制专项的施工方案,并且要报监理工程师审批。 3.混凝土浇筑时当地最高大气温度高,混凝土人模温度高,没有有效的导热措施,致使混凝土内外温差过大,已超过了30℃,是本工程基础底板产生裂缝的主要原因。 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施包括: (1)优先选用水化热低的矿渣水泥,并适当掺加缓凝减水剂; (2)在满足设计强度要求的前提下,降低水灰比,减少水泥用量,掺人适量(15%~25%)的粉煤灰; (3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外温度(≤25℃)。如降低拌和水温度,骨料用水冲洗降温,避免暴晒, (4)及时对混凝土覆盖保温、保温材料; (5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部的热量带出,进行人工导热。