问题 单项选择题

夹套管安装构成系统后,应进行内外管的吹扫工作,其蒸汽夹套系统要用低压蒸汽吹扫,吹扫顺序()。

A.主管-支管-夹套管的环隙

B.主管-夹套管的环隙-支管

C.夹套管的环隙-主管-支管

D.支管-主管-夹套管的环隙

答案

参考答案:A

解析:

夹套管安装构成系统后,应进行内、外管的吹扫工作,凡不能参与吹扫的管道、设备、阀门、仪表等,应拆除或用盲板隔离。内管应用干燥无油压缩空气进行系统吹扫,气体流速不小于20m/s,在管子出口处放置白布进行检查,以无铁锈、赃物为合格。热水夹套系统的吹扫要求同内管。而蒸汽夹套系统用低压蒸汽吹扫,吹扫顺序为先主管、后支管最后进行夹套管的环隙。操作时需充分暖管,缓慢开启控制阀门升温,恒温60min后连续吹扫10~20min,重复3~4次。