一)人身伤亡事故
1991年11月18日,某供电局继电保护班工作负责人张××口头申请将某变电站352开关退出运行,并将352线路刀闸的开关侧接地刀闸合上。变电站值班员按其要求将352开关退出运行,做好安全措施后,于15时05分允许保护班的张××和王××开始工作。于17时20分更改CT变比的抽头工作完毕(整个工作未完工),张、王即下班离去。但变电站值班员于17时30分将352开关投入了运行。次日,张、王二人到变电站做352CT极性试验,张在开关柜正面处理二次端子,王在开关柜背面攀登352开关时触电。上身多处被电弧烧伤,右手食指被切除,构成重伤事故。
答案
参考答案:⑴运行和检修人员都严重违反了关于保证安全的组织措施(《变规》第三章)的一系列规定,不填用工作票,不履行工作许可、工作间断、转移和终结制度;⑵变电站值班员既未与工作负责人联系,更未取得工作负责人可以送电的答复,就将该开关送电恢复运行,也是严重的违章行为(变规第3.3.2条)