绘出单母线带旁路母线的主接线图,并示例说明如何不停电检修出线断路器。
参考答案:
以检修出线1断路器为例,倒闸操作过程为:
1)合QS4、QS5,合QF2,对旁路母线充电,并检验旁路母线;
2)若旁路母线完好,合QS3,注意,此时出线1为双回路供电;
3)断QF1,断QS2、QS1,退出断路器QF1进行检修。
