单项选择题
某三相三绕组自耦变压器,STN为90MVA,额定电压为220/121/38.5kV,容量比100/100/50,实测的短路试验数据如下:PK(1-2)=333kW,P’K(1-3)=265kW,P’K(2-3)=277kW(1,2,3分别代表高、中、低压绕组,上标“’”表示未归算到额定容量),三绕组变压器归算到低压侧等值电路中的RT1、RT2、RT3分别为:().
A.1.990Ω,1.583Ω,1.655Ω
B.0.026Ω,0.035Ω,0.168Ω
C.0.850Ω,1.140Ω,5.480Ω
D.0.213Ω,0.284Ω,1.370Ω
答案
参考答案:B
解析:
对100/100/50类型变压器,制造厂提供的短路损耗P’K(1-3)、P’K(2-3)都是第三绕组中流过它本身的额定电流,即二分之一变压器额定电流时测得的数据。因此。应首先将它们归算到对应于变压器的额定容量。
PK(1-2)=333kW
PK(1-3)=4P’K(1-3)=4×265=1060kW
PK(2-3)=4P’K(2-3)=4×277=1108kW
从而