问题
问答题 简答题
有一条380V低压干线,供电给30台小批生产的冷加机床电动机,总容量为200kW,其中较大容量的电动机有10kW1台,7kW3台,4.5kW8台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算该干线的计算负荷。
答案
参考答案:
用需要系数法和二项式系数法所求计算负荷如下表所示。
有一条380V低压干线,供电给30台小批生产的冷加机床电动机,总容量为200kW,其中较大容量的电动机有10kW1台,7kW3台,4.5kW8台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算该干线的计算负荷。
参考答案:
用需要系数法和二项式系数法所求计算负荷如下表所示。