问题 问答题 案例分析题

某写字楼工程位于市世纪大道西段,建筑面积112000m2,7层框架混凝土结构,基础采用人工挖孔桩共98根,在该工地西北方向,上部距地面7m左右处有一条10kV架空线路穿过。2004年4月20日开始土方回填,至5月中旬完成土方回填时,架空线路距离地面净空只剩下5.8m。2004年7月6日,施工队开始在桩孔中安放钢筋笼及浇筑混凝土施工,当10名工人将6m长的钢筋笼放入一桩孔时,由于顶部钢筋距离高压线过近而产生电弧,10名工人全部被击倒,造成3人死亡、4人重伤、3人轻伤的重大事故。

问题:

1.请问这是一起什么类别的伤亡事故?按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定,此起事故可定为几级重大事故?

2.对事故隐患常见的处置方式有哪几种?

3.请简述临时用电工程组织设计应包括的主要内容。

答案

参考答案:

1.这是一起多人触电事故。按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定,此起事故可定为三级重大事故。 

2.对事故隐患常见的处置方式包括: 

(1)停止使用、封存。 

(2)进行更新或更换以达到规定要求。 

(3)进行返工或返修以达到规定要求。 

(4)对有不安全行为的人员进行培训教育或处罚。 

(5)对不安全的生产过程重新进行组织。 

3.f临时用电工程组织设计应包括的主要内容: 

(1)现场勘测。 

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设置位置及线路走向。 

(3)进行电力负荷计算。 

(4)变压器选择。 

(5)设计配电系统。配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。 

(6)设计配电线路,选择导线和电缆。 

(7)设计配电装置,选择电器。 

(8)设计接地装置。 

(9)绘制临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图等工程图纸。 

(10)设计防雷装置。 

(11)确定防护措施。 

(12)制定安全用电措施和电压防火措施。 