某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩,预制桩尖的混凝土强度为C25,采用锤击沉管的施工方法,为了保证混凝土的质量,桩管灌混凝土后开始拔管,拔管时,管内混凝土高度为1.5mm,拔管速度控制在0.9~1.1m/min;施工过程中检查桩身直径,发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9。
问题:
1.该桩基工程预制桩尖的混凝土强度是否符合要求?请简要说明。
2.该桩基工程施工过程中,拔套管时管内混凝土的高度和拔管速度是否符合要求?请简要说明。
3.施工过程中检查桩身直径,发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9是否符合要求?请简要说明。
4.套管成孔灌注桩施工结束后,应检查哪些内容?
参考答案:
1.该桩基工程预制桩尖的混凝土强度不符合要求。按照规定,预制桩尖混凝土强度应大于C30,而该工程混凝土强度仅为C25,因此不符合要求。
2.该桩基工程施工过程中.拔套管时管内混凝土的高度不符合要求。拔管速度符合要求。按照规定,桩管灌满混凝土后开始拔管,管内应保持不少于2m高度的混凝土,而该工程施工时管内混凝土高度为1.5m,因此不符合要求。拔管速度为锤击沉管时应为O.8~1.2m/min,该工程施工时拔管速度控制在O.9~1.1m/rain,符合要求。
3.施工过程中检查桩身直径,发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9不符合要求。按照规定,套管成孔灌注桩任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于l,因此该工程不符合要求。
4.施工结束后。应检查桩体混凝土强度,并应做桩体质量和承载力检验。