问题
单项选择题
(二)建筑工程施工安全技术 |
配电箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠。总配电箱内的漏电保护器,额定漏电动作电流与额定漏电时的乘积最高应限制在()mA·s以内,
A.30
B.45
C.60
D.75
答案
参考答案:A
解析:
配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1s),并有合适的分级配合。但总配电箱(或配电室)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA·s以内。