问题 问答题 简答题

兆欧表的使用注意事项

答案

参考答案:

A.兆欧表的选用:兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。

B.使用前的准备:

1)校表。即检查兆欧表是否正常(即开路试验和短路试验)

将E、L两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E、L两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。

2)检查被测电气设备和线路,看其是否已全部切断电源。

3)测量前应对设备和线路放电。

C.兆欧表的正确使用方法:

1)兆欧表必须水平放置于平稳、牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

2)接线必须正确无误,接线柱“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或称屏蔽端子)与被测物的连接线必须用单根线,要求绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。

3)摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120r/min,允许有±20%的变化,但不应超过25%。通常要摇动1min待指针稳定后再读数。(并且要边摇边读数,不能停下来读数。)

4)测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。

5)只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可进行测量

6)兆欧表未停止转动之前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。

7)兆欧表应定期校验,其方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围之内。

选择题
单项选择题