某单位在机房建设和管理中采用的下列做法,()不符合《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》。
A.计算机系统的设备和部件设置了明显的无法去除的标记,以防更换和查找赃物
B.禁止携带移动电话、电子记事本等具有移动互联功能的个人进入机房
C.主机房内设地漏,地漏下加设水封装置,并有防止水封破坏的措施
D.为机房内设备供水的给排水干管和引入的支管为明敷,以便及时检修和更换
参考答案:D
解析:根据《系统集成项目管理工程师教程》中"17.3.1计算机机房与设施安全"一节的关于"设备的防盗和防毁"的所述内容,设备标记要求:计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记,以防更换和方便查找赃物。因此选项A的做法是符合要求的。根据《系统集成项目管理工程师教程》中"17.3.2技术控制"一节的关于"人员进出机房和操作权限范围控制"的所述内容,应要求所有来访人员经过正式批准,登记记录应妥善保存以备查;获准进入机房的人员,一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房,其活动范围和操作行为应受到限制,并有机房接待人员负责和陪同。因此选项B的做法是符合要求的。根据《系统集成项目管理工程师教程》中"17.3.3环境与人身安全"一节的关于"防漏水和水灾"的所述内容,机房的防水措施应考虑如下几个方面。①与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房。②主机房内如设有地漏,地漏下应加设水封装置,并有防止水封破坏的措施。③机房内的设备需要用水时,其给排水干管应暗敷,引入支管宜暗装。管道穿过主机房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可靠的密封措施。④机房不宜设置在用水设备的下层。⑤机房房顶和吊顶应有防渗水措施。⑥安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼地面。根据以上内容可知,选项c的做法符合要求,而选项D的"明敷"做法不符合要求。因此,正确答案应选D。