问题
单项选择题
机械加压送风的部位应有的余压值,下面哪个不符合高规要求?
A.防烟楼梯间为50Pa
B.封闭避难层为50Pa
C.前室、合用前室为25Pa
D.消防电梯前室为25Pa
答案
参考答案:B
解析:参见《高规》第.3.7条规定:封闭避难层(间)为25-30Pa。
机械加压送风的部位应有的余压值,下面哪个不符合高规要求?
A.防烟楼梯间为50Pa
B.封闭避难层为50Pa
C.前室、合用前室为25Pa
D.消防电梯前室为25Pa
参考答案:B
解析:参见《高规》第.3.7条规定:封闭避难层(间)为25-30Pa。