问题
问答题
五、某建设项目位于环境空气质量二类功能区和二氧化硫污染控制区,当地政府对该项目锅炉下达的废气污染物总量控制指标为烟尘15t/a、SO2 26 t/a,锅炉采用多管旋风除尘装置。该项目环境影响报告书于2002年8月取得环保行政主管部门批复,2003年8月当地环境监测部门对该项目进行了环保验收监测,锅炉环保验收监测结果见下表。
锅炉额定蒸发量/(t/h) | 6 | |
烟囱高度/m | 30 | |
烟气量/(Nm3/h) | 12500 | |
过量空气系数 | 2.6 | |
烟尘浓度 | 除尘器前 | 1100 |
/(mg/Nm3) | 除尘器后 | 160 |
SO2浓度 | 除尘器前 | 313 |
/(mg/Nm3) | 除尘器后 | 310 |
根据以上内容,回答以下问题。
该锅炉若不符合验收条件,提出具体整改措施。 |
答案
参考答案:
解析:该锅炉不符合验收条件,提出具体整改措施如下。
(1)多管旋风除尘装置设计除尘效率一般为90%,而目前该锅炉除尘效率只有85.4%,只要加强管理,使除尘效率达到设计要求,就可以达到标准和排放总量要求。
(2)将烟囱高度提高至35m。如烟囱高度维持30m,则烟尘、SO2允许排放浓度应按标准值的50%执行,这就需要采取进一步的除尘措施,总除尘效率要在94%以上,才能满足标准要求。
(3)符合当地政府下达的SO2总量控制指标(26t/a),必须控制燃煤硫含量。