清河泵站设计装机流量150m3/s,出口防洪闸所处堤防为1级。招标人对出口防洪闸工程施工标进行公开招标。有关招标工作计划如下:5月31日提交招标备案报告,6月1日发布招标公告,6月11日~15日出售招标文件,6月16日组织现场踏勘,6月17日组织投标预备会,7月5日开标,7月6日-10日评标定标。招标工作完成后,A单位中标,与发包人签订了施工承包合同。工程实施中发生如下事件:事件1:I-I段挡土墙(示意图如图2-8所示)开挖设计边坡I:I,由于不可避免的超挖,实际开挖边坡为1:1.15。A单位申报的结算工程为50×(S1+S2+S3),监理单位不同意。事件2:原定料场土料含水量不能满足要求,监理单位指示A单位改变了挡土墙墙后填土料场,运距由1km增加到1.5km,填筑单价直接费相应增加2元/m3,A单位提出费用变更申请。
1-1段挡土墙土方开挖工程计量中,不可避免的施工超挖产生的工程量能否申报结算?为什么?计算I-I段挡土墙土方开挖工程结算工程量。
答案
参考答案:
I-I段挡土墙土方开挖工程计量中,不可避免的施工超挖产生的工程量不能申报结算。理由:土方开挖工程工程量应按招标设计图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米计量。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用,应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中。I-I段挡土墙土方开挖工程结算工程量=50×S1