问题
问答题 简答题
F101/1西侧辐射入炉压力过低,DCS如何调节?
答案
参考答案:
(1)进入F101/1操作系统界面;
(2)选定FC6104A,将其改为自动(手动);
(3)激活SP值(OP值);
(4)适当开大SP值(OP值)。
F101/1西侧辐射入炉压力过低,DCS如何调节?
参考答案:
(1)进入F101/1操作系统界面;
(2)选定FC6104A,将其改为自动(手动);
(3)激活SP值(OP值);
(4)适当开大SP值(OP值)。