蜡油集油箱抽空,DCS如何调节?
答案
参考答案:
(1)进入分馏塔蜡油操作系统界面;
(2)选定LC6102,激活OP值;
(3)减小OP值,即减小蜡油出装置量;
(4)选定FC6108,激活OP值;
(5)适当减小OP值,即减小蜡油6层回流量;
(6)选定TC6109,激活OP值;
(7)适当减小OP值,即减小蜡油3层回流量;
(8)选定中段回流控制阀,并增大其流量(控制分馏塔上段温度)
(9)选定TC6110,适当加大五层进料量。