问题 问答题

案例四   【背景资料】   某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台 客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施 由建筑公司实施。   安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计 划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件的安全技术要 求,消防点滴施工进度计划完成,并验收合格。   施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格, 但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。

   【问题】

项目部在机房、井道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?

答案

参考答案:

电梯施工安全技术措施要点:   ①层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。   ②用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位,防止顶层有杂物向下跌落。   ③电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用,如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施。   ④井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行。

选择题
单项选择题