问题
问答题
供电系统如下图所示,供电系统在最小运行方式下,试分别求出电源、10kV高压架空线、10kV高压电缆、变压器的电抗标幺值。(x0缆=0.08Ω/km,x0架=0.4Ω/km,Sj=100MV·A,uj2=0.4kV,uj1=10.5kV)
答案
参考答案:
10kV高压架空线、10kV高压电缆、变压器的电抗标幺值分别为:X**=0.2,XWL架*= 1.8。XWL缆*=0.072, XT*=1.5 (X0缆=0.08Ω/km,X0架=0.4Ω/km)。