问题 问答题

一地区变电所出口断路器的断流容量为100MV·A,经一段10kV、6km的架空线为某工厂供电,该工厂有2台并列运行,型号为S7-1000-10/0.4的干式变压器。试求高压 10kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。(x0架=0.4Ω/km,x0缆= 0.08Ω/km,ud%=6%)

答案

参考答案:

解析:高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上 d-2点短路的三相短路电流分别为:I d-1=1.73kA,I d-2=18.7kA。