系统如题8图所示,求出系统在最小运行方式下10kV高压侧和380V低压侧的三相短路电流。
答案
参考答案:
解析:最小运行方式下10kV高压侧和380V低压侧的三相短路电流分别为:I d-1=2.86kA I d-2=18.17kA。
系统如题8图所示,求出系统在最小运行方式下10kV高压侧和380V低压侧的三相短路电流。
参考答案:
解析:最小运行方式下10kV高压侧和380V低压侧的三相短路电流分别为:I d-1=2.86kA I d-2=18.17kA。