供电系统如下图所示,求35kV及6kV母线上三相短路电流。(变压器型号为S7-3200-35/6,Ud%=7%;x0架=0.4Ω/km,x0缆=0.08Ω/km)
答案
参考答案:
35kV及6kV母线上三相短路电流值分别为:I d-1=2.4kA,I d-2=10.57kA。
供电系统如下图所示,求35kV及6kV母线上三相短路电流。(变压器型号为S7-3200-35/6,Ud%=7%;x0架=0.4Ω/km,x0缆=0.08Ω/km)
参考答案:
35kV及6kV母线上三相短路电流值分别为:I d-1=2.4kA,I d-2=10.57kA。