问题 问答题

有一地区变电所通过一条长4km的6kV电缆线路供电给某厂一个装有2台并列运行的SL7-800-6型主变压器的变电所。地区变电站出口断路器的断流容量为300MV·A。试用标幺值法求该厂变电所6kV高压侧和380V低压侧的两相短路电流。(x0架=0.4Ω/km,x0缆=0.08Ω/km)

答案

参考答案:

6kV高压侧和380V低压侧的三相短路电流分别为:=8.04kA,=36.5kA。

单项选择题 A1型题
单项选择题