某供电系统如下图所示。试求工厂变电所高压l0kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。(x0架=0.4Ω/km,X0缆=0.08Ω/km,ud%=6%)。
答案
参考答案:
高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上、d-2点短路的三相短路电流和断流容量分别为:d-1:2.86kA,d-2:39.23kA。
某供电系统如下图所示。试求工厂变电所高压l0kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。(x0架=0.4Ω/km,X0缆=0.08Ω/km,ud%=6%)。
参考答案:
高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上、d-2点短路的三相短路电流和断流容量分别为:d-1:2.86kA,d-2:39.23kA。