某生产车间有一台抽风机,生产过程中易发生过负荷,工艺要求能自启动,抽风机配套的交流异步电动机参数为:额定电压6000V,额定功率850kw,额定电流97V,启动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端子三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。
下列保护装置与这台抽风机不相适的是( )。
A.防止多相短路的速断保护
B.防止过载的过负荷保护
C.低电压保护
D.失步保护
答案
参考答案:D