58~59 有一矩形截面剪力墙,总高H=50m,bW=250mm,hW=6000mm,抗震等级二级。纵筋 HRB335级,fy=300N/mm2,箍筋HPB235级,fy=210N/mm2,C30,fc=14.3N/mm2,f(下标= 1.43N/mm2,ξb=0.55,竖向分布钢筋为双排,墙肢底部截面作用有考虑地震作用组合的弯矩设计值m=18000kN·m,轴力设计值N=3200kN。
计算纵向钢筋(对称配筋),下列()项接近。
A.3876mm2
B.3750mm2
C.3680mm2
D.4050mm2
参考答案:A
解析:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.16条图7.2.16(a)纵向钢筋配筋范围沿墙肢方向的长度为:
取最大值为600mm
纵向受力钢筋合力点到近边缘的距离
剪力墙截面有效高度
(1)剪力墙竖向分布钢筋配筋率
满足《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.18条第一款ρw〉ρwmin=0.25%的规定。
(2)配筋计算
假定x〈ξbhw0,即σs=fy0因As=A's,故A'sfy-Asσs=0,应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-1):
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-3)
Nc=a1fcbWx=1.0×14.3×250×=3575x
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-8)
NSW=(hW0-1.5x)bWfyWρW
=(5700-1.5x)×250×210×0.314%
=939 645-247.3x
合并三式得:
得
与原假定符合。
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-4)
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-9)
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.8-2)
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.16条第2款规定
纵向钢筋的最小截面面积:
,并不应小于6Φ14。
取8Φ25,As=3927mm2。