问题
单项选择题
5~8 有一工业厂房高低跨排架,低跨跨度15m,高跨跨度为24m,柱间距为6m,该厂房采用预应力钢筋混凝土屋架,屋面采用预应力大型屋面板。车间的纵向全长度为120m,在车间中部 60m处设有双柱温度伸缩缝,车间四周的围护墙为240mm砖墙。建筑平面及剖面如题5~8图。
C列柱的上柱和下柱在无吊车和有吊车作用时的排架平面内的计算长度值(m)与下列()项数值最为接近。
A.上柱:无吊ι0=10.5下柱:无吊ι0=20.4 有吊ι0=10.5 有吊ι0=9.0
B.上柱:无吊ι0=8.4下柱:无吊ι0=17.0 有吊ι0=8.4 有吊ι0=9.4
C.上柱:无吊ι0=4.2下柱:无吊ι0=9.0 有吊ι0=4.2 有吊ι0=9.0
D.上柱:无吊ι0=8.4下柱:无吊ι0=11.25 有吊ι0=8.4 有吊ι0=11.25
答案
参考答案:B
解析:
由《混凝土规范》表7.3.11-1
有吊车作用:
上柱:ι0=2.0
Ha=2.0×4.2=8.4(m)
下柱:ι0=1.0
Hc=1.0×9.4=4.2(m)
两跨无吊车作用:
上柱:ι0=2.0 Ha=2.0×4.2=8.4(m)
下柱:ι0=1.25 H=1.25×13.6=17.0(m)