问题
单项选择题
58~59 有一矩形截面剪力墙,总高H=50m,bW=250mm,hW=6000mm,抗震等级二级。纵筋 HRB335级,fy=300N/mm2,箍筋HPB235级,fy=210N/mm2,C30,fc=14.3N/mm2,f(下标= 1.43N/mm2,ξb=0.55,竖向分布钢筋为双排,墙肢底部截面作用有考虑地震作用组合的弯矩设计值m=18000kN·m,轴力设计值N=3200kN。
验算轴压比,下列()项接近。
A.0.249
B.0.34
C.0.42
D.0.21
答案
参考答案:A
解析:
查《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.14得轴压比限值为0.6。
,满足要求。