问题 问答题

2006年3月23日,某供电公司配电工区7名施工人员对一起因外力破坏造成的电缆故障进行抢修。损坏处有东西并排在沟内的两条电缆,他们对西侧电缆(西关一路)按安规规定进行绝缘刺锥破坏验明无电后,顺利完成了此条电缆的修复工作。然后,在对东侧电缆(实际是运行中的西关二路)抢修时,没有再按规程规定程序进行绝缘刺锥验明无电,就开始锯电缆,造成一名工人发生触电,共同工作的另一名工人也受了伤。立即将二人送往医院抢救,后者保住了性命,而前者抢救无效死亡。经调查,事故电缆1994年投运时为同路双条,2003年11月改造时分成了两路,每路一条。因未明确产权及运行责任的归属,竣工资料迟迟未移交,电缆运行班也未建立该电缆的档案资料。

答案

参考答案:教训:⑴工作负责人未尽到责任,没有判明故障电缆的具体情况,盲目组织抢修作业;⑵工作人员没有严格执行安规规定,锯电缆前,没有再进行绝缘锥刺试验;⑶生产管理混乱,设备情况变更两年多时间了,没有修改相关档案资料和更换电缆标志牌,为事故埋下隐患。

选择题
填空题