二)误操作事故
1994年2月9日,某供电公司220kV某变电站接到中调命令,将该站#3母线和旁路开关由检修转备用,拆除安大二线273-3、273-5刀闸操作把手上的工作牌,拆除273-5刀闸线路侧的地线一组。值班员接令后,没有认真核对内容,把只拆除工作牌和地线的命令误认为是送电命令,拿着事先填写好了的送电操作票就去操作。由于线路对端的地线还没有拆除,当合上273开关时,造成带对端地线合开关的恶性误操作事故。由于继电保护正确动作,173开关及时掉闸,未造成严重后果。
答案
参考答案:此次事故纯属值班员麻痹大意,凭“想当然”办事,对调度令的任务没有认真思考好理解。错误地把只拆除安全措施的命令当成拆除措施后随即送电的命令。《安规》关于发布和接受调度命令的一系列规定如复诵、录音、记录等等应该一丝不苟的执行。