某全现浇高层公寓楼工程,建筑面积25000m2,地下1层,地上30层,占地面积5000m2。本工程施工现场主要生产、生活用水包括:混凝土搅拌、养护及冲洗搅拌机、模板用水(用水定额600L/m3),砌砖用水(用水定额200L/m3),抹灰用水(用水定额30L/m2),现场生活用水[50L/(人·班)]。根据施工进度计划,该工程最大用水日施工工程量为:混凝土75m3,砌墙20m3,抹灰200m2。工程施工采用单班制,高峰期施工人数最多达350人。
[问题]施工临时用水量通常由哪几方面组成如何确定总用水量
2.计算该工程的总用水量。
3.确定供水管道管径(设管网中的水流速v为1.3m/s)。
参考答案:
施工临时用水量通常由施工生产、生活及消防三方面用水量组成,其中施工生产用水量主要包括现场施工工程用水量q1、施工机械用水量q2等;生活用水量主要包括现场生活用水量q3,和居住区生活用水量q4。
当施工生产、生活及消防三方面用水量(场地面积在25ha以内的施工现场消防用水量Q5取值为10~15L/s)计算确定后,可按下列方法确定总用水量Q。
(1)当q1+q2+q3+q4≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4)
(2)当q1+q2+q3+q4>q5时,Q=q1+q2+q3+q4
(3)当场地面积小于5ha,且q1+q2+q3+q4<q5时,Q=q5
当总用水量确定后,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水等损失,即Q总=1.1Q
2.工程总用水量计算
(1)现场施工工程用水量q1的计算
(2)因现场无特殊施工机械,故不考虑施工机械用水量q2。
(3)现场生活用水量q3的计算
(4)因现场无居住区,故不考虑居住区生活用水量q4。
(5)施工现场消防用水量q5的确定
场地面积为5000m2,在25ha以内,取q5=10L/s
(6)总用水量计算
因Q1+q3=3.29L/s+0.91L/s=4.2L/s<q5=10L/s,且场地面积小于5ha,故取Q=q5=10L/s
Q总=1.1Q=1.1×10L/s=11L/s
3.确定供水管道管径