1~5 有一两跨四层框架,梁、柱现浇,楼盖为装配式楼盖。梁的跨度为6m,混凝土强度等级为C30,受力纵筋为HRB335,箍筋为HPB235。屋面梁b=300mm,h=500mm,顶层柱b=400mm,h=400mm,梁的混凝土护层厚度为25mm,柱的混凝土保护层厚度为30mm,层高H=4.5m。
设梁支座处上部配有318的纵向钢筋,下部为2
16的纵向钢筋,箍筋为
8@150的双肢箍,已知受剪面满足规范要求,则该支座处所能承受的最大剪力及负弯矩与()项数值最接近。
A.V=222.1kN,M=-98.4kN·m
B.V=222.1kN,M=-89.2kN·m
C.V=208.2kN,M=-98.4kN·m
D.V=241.5kN,M=-109.5kN·m
参考答案:A
解析:
As=763mm2,A’s=402mm2,箍筋面积As=101mm2,箍筋间距s=150mm
矩形截面 宽度b=300mm,高度h=500mm,h0=465mm
正截面受弯承载力计算
x=(fyAs-f’yA’s)/(fcb)=(300×763-300×402)/14.3×300
=25(mm)≤2×a’s=2×35=70(mm)
M=fyAs(h0-a’s)=300×763×(465-35)=98.427(kN·m)
相对受压区高度ξ=x/h0=70/465=0.151≤0.550
配筋率ρ=As/(bh0)=763/(300×465)=0.55%
最小配筋率ρmin=Max{0.20%,0.45ft/fy}=Max{0.20%,0.21%}=0.21%
Amin=6×h×ρmin=322(mm2)
当V>0.7ftbh0,300mm<H≤500mm构造要求
最小配箍面积
一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算