问题 单项选择题

30~35 某5层砖混结构办公楼,大房间为会议室,开间3.6m,进深5.8m,采用纵横墙混合承重,装配式钢筋混凝土屋盖及楼盖,局部建筑平面及剖面如题30~35图所示。

大梁截面尺寸b×h=200mm×550mm,梁端伸入墙内240mm。楼盖板与梁搭接节点见2-2剖面。一层纵墙厚度为370mm,二~五层纵墙厚度240mm,横墙厚度均为240mm,墙体均为双面粉刷。砖强度等级为MU10;水泥砂浆强度等级:一、二层墙体采用M5,三、四、五层采用M2.5。

假定传至梁底墙体截面上的上部轴向力设计值N0=274.08kN,楼面梁支座反力设计值Ni=54.24kN,梁跨度小于6m。试确定梁端支承处砌体的局部受压承载力验算公式N0+N1≤ηγfA1)左、右端项数值与下列()项关系式接近

A.54.24kN<55.98kN

B.54.24kN<54.37kN

C.54.24kN<77.67kN

D.54.24kN<65.66kN

答案

参考答案:A

解析:

(1)计算局部受压面积A6

A1=200.45×200=40090(mm2)

(2)计算影响局部抗压强度的计算面积A0

A0=(b+2h)h=(200+2×240)×240=16300(mm2)

(3)计算A0/Al,确定

根据砌体规范第5.2.4条,取=0。

(4)计算砌体局部抗压强度提高系数γ

(5)计算梁端支承处砌体的局部受压承载力N0+Nt=54.24kN<ηγfA1=0.7×1.705×0.9×1.3×0.04009×103=55.98(KN)

选择题
单项选择题