1~5 有一两跨四层框架,梁、柱现浇,楼盖为装配式楼盖。梁的跨度为6m,混凝土强度等级为C30,受力纵筋为HRB335,箍筋为HPB235。屋面梁b=300mm,h=500mm,顶层柱b=400mm,h=400mm,梁的混凝土护层厚度为25mm,柱的混凝土保护层厚度为30mm,层高H=4.5m。
设顶层柱的柱底截面考虑地震作用后的最不利内力设计值为N=320kN、M=153kN·m,设截面为对称配筋计算而得的柱中纵向钢筋As=A’s最接近()项数值。
A.1129mm2
B.1025mm2
C.1256mm2
D.912mm2
参考答案:B
解析:
查《规范》表7.3.11-2得装配式楼盖的现浇框架房屋中间层柱的计算长度l0=1.5H,故
l0=1.5Hn=1.5×4.5=6.75(m)
初始偏心距ei
附加偏心距ea=max{20,h/30}=max{20,13}=20(mm)
轴向压力对截面重心的偏心距
e0=M/N=153000000/320000=478(mm)
初始偏心距ei=e0+ea=478+20=498(mm)
偏心距增大系数η