某工程场地,地表以下深度2~12m为黏性土,桩的极限侧阻力标准值qs1k=50kPa;12~20m为粉土层,qs2k=60kPa;20~30m为中砂,qs3k=80kPa,极限端阻力qpk=7000kPa。采用φ800,L=21m的钢管桩,桩顶入土2m,桩端入土23m,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—1994)计算敞口钢管桩桩端加设“十”字形隔板的单桩竖向极限承载力标准值Quk,其结果最接近()项数值。
A.5.3×103kN
B.5.6×103kN
C.5.9×103kN
D.6.1×103kN
参考答案:C
解析:
据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—1994)第5.2.10条计算如下
答案(C)正确。