某多层建筑物,柱下采用桩基础,建筑桩基安全等级为二级。桩的分布、承台尺寸及埋深、地层剖面等资料如图所示。上部结构荷重通过柱传至承台顶面处的设计荷载轴力F=1512kN,弯矩M=46.6kN·m,水平力H=36.8kN,荷载作用位置及方向如图所示,设承台填土平均重度为20kN/m3,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—1994),计算上述基桩桩顶最大竖向力设计值Nmax与()项数值最接近。(注:地下水埋深为3m)横断面各尺寸单位为mm。
A.320kN
B.350kN
C.360kN
D.380kN
答案
参考答案:D
解析:
据《建筑桩基技术规范55(JGJ 94—1994)第5.1.1条计算如下
My=46.6-1512×0.02+36.8×1.2=60.52(kN·m)
G=2.7×2.7×1.5×20×1.2=262.44(kN)
答案(D)正确。