问题 多项选择题

某空调冬季热水系统的设计热负荷为1163kW,热水设计供/回水温度为60/50℃,水泵设计参数为:扬程20mH2O、流量100m3/h。实际运行后发现房间室温未达到设计值,经检测,水泵的实际运行扬程为12mH2O,热水系统的实际供/回水温度为60/30℃。问:以下哪几个选项不是产生该问题的原因

A.水泵的设计扬程不够

B.水泵的设计流量不够

C.热水系统的设计阻力过小

D.水泵性能未达到要求

答案

参考答案:B,C

解析: 根据计算,设计流量满足房间供热要求。实际运行时,供回水温差增大,且供热量不足,表明实际流量小于设计流量,流速降低,管道阻力损失降低,所以实际扬程下降至12m。因此可能的原因是管道系统的阻力计算不准确,阻力损失过大,设计扬程20米不够。或是水泵性能未达到设计要求。