某办公建筑采用风机盘管+新风的集中空气调节系统,冷源为离心式冷水机组,夏季室内设计温度t=26℃,冷水供/回水设计温度为12/17℃,下列哪几项说法是错误的
A.选用冷水供/回水温度为7/12℃的机组,在设备中表明供/回水设计温度为12/17℃的要求
B.采用常规风机盘管,同等风量,同等水量,同等阻力条件下,其传热系数保持不变
C.采用常规风机盘管,同等风量条件下,其输出冷量保持不变
D.同等冷量条件下,冷水供/回设计温度为12/17℃的系统较7/12℃的系统所需水泵功率明显下降
答案
参考答案:C,D
解析: 设计冷水供回水温差保持不变时,水流量不变,但供回水温度提高,传热系数不变。但水温不同时,输出冷量将不同。