关于洁净室压差的控制的描述,正确的为下列哪几项

A.洁净室与周围的空间必须维持一定的压差

B.洁净室与周围的空间的压差必须为正压值

C.洁净室与周围的空间的压差必须为负压值

D.洁净室与周围的空间的压差值应按生产工艺要求决定

答案

参考答案:A,D

解析: 根据《洁净厂房设计规范》GB 50073—2001第6.2.1条,选项A正确;选项B、C错误,洁净室与周围的空间压差可以为正值(正压洁净室)也可以为负值(负压洁净室);选项D正确。