问题
多项选择题
关于洁净室压差的控制的描述,正确的为下列哪几项
A.洁净室与周围的空间必须维持一定的压差
B.洁净室与周围的空间的压差必须为正压值
C.洁净室与周围的空间的压差必须为负压值
D.洁净室与周围的空间的压差值应按生产工艺要求决定
答案
参考答案:A,D