问题 多项选择题

某安装柜式空调机组(配有变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项是正确的

A.出口风量约16000m3/h

B.出口余压约320Pa

C.系统的阻力约下降了36%

D.机组风机的轴功率约下降了48.8%

答案

参考答案:A,B,C,D

解析: 电机转速与频率的公式:n=60f/p,其中p=1~5为磁极对数。当f由50变为40时:n2=0.8n1;L2/L1=n2/n1,得:L2=0.8L1;P2/P1=(n2/n1)2,得:P2=0.64P1;N2/N1=(n2/n1)2,得:N2=0.512N1