某既有人防工程地下室,战时的隔绝防护时间经校核计算不满足规范规定值,故战时必须采取有效的延长隔绝防护时间的技术措施,下列哪几项措施是正确的
A.设置氧气再生装置、高压氧气罐
B.尽量减少战时掩蔽人数
C.尽量较少室内人员活动数、严禁吸烟
D.加强工程的气密性
参考答案:A,B,C
解析: 根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.5条,当计算出的隔绝通风防护时间不满足规定时,应采取生O2、吸收CO2或减少掩蔽人数的等措施及计算公式看,BC两项肯定是正确的。选项A是错误的,根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.5条,当隔绝防护时间不能满足要求时,“应采取生O2、吸收CO2或减少掩蔽人数的等措施”,前一项措施“设置氧气再生装置”无错;根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第3.1.6条,供平时作为商场使用的防空地下室,“不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品”,氧气是助燃气体,在《建规》第3.1.3条中定义为火灾危险性乙类储存物品,由此推断后一项措施“设置高压氧气罐”错误;因此,此条错误。选项D是错误的,“加强工程的气密性”无助于获取O2和排除CO2。