问题
单项选择题
题1-5:某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。
该变电所10kV侧采用了YN,d结线的三相接地变压器,且中性点经电阻接地,请问下列哪项接地变压器容量选择要求是正确的?为什么?(注:为接地变压器额定容量;
为接地电阻额定容量)()
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:C
解析:
根据《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》18.3.4,式18.3.4-3