问题
问答题 简答题
用孔板流量计对一用户进行计量,所用差压变送器量程100kPa,所用孔板孔径105.986mm,差压值98000Pa,想将差压变送器的示值控制在量程50%,不考虑其他因素,请问需要更换一块多大的孔板.
答案
参考答案:
根据公式得:①
②
③
④
⑤
答需要更换一个孔径为125.403mm的孔板.
用孔板流量计对一用户进行计量,所用差压变送器量程100kPa,所用孔板孔径105.986mm,差压值98000Pa,想将差压变送器的示值控制在量程50%,不考虑其他因素,请问需要更换一块多大的孔板.
参考答案:
根据公式得:①
②
③
④
⑤
答需要更换一个孔径为125.403mm的孔板.