题11-15:某发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留二位小数)
请计算该220kV配电装置无遮栏裸导体至地面之间的距离应为下列哪项数值?()
A.4300mm
B.4680mm
C.5125mm
D.5375mm
答案
参考答案:B
解析:
根据《高压配电装置设计技术规程DL/T5352-2006》8.1.1及表8.1.1,220kV配电装置无遮栏裸导体至地面之间的距离为4300mm。因本变电所海拔高度为3000m,依据附录B,海拔3000m的A1值为2180,修正值为380,所以220kV配电装置无遮栏裸导体至地面之间的距离为4680m。