问题 单项选择题

题11-15:某发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留二位小数)

该配电装置母线避雷器的额定电压和持续运行电压应选择下列哪组数据?依据是什么?()

A.165kV、127.02kV

B.172.5kV、132.79kV

C.181.5kV、139.72kV

D.189kV、145.49kV

答案

参考答案:D

解析:

解答过程:根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997》5.3.4及表3、表19:无间隙氧化物避雷器持续运行电压和额定电压分别为