问题
单项选择题
题11-15:某发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留二位小数)
该配电装置防直击雷保护采用在构架上装设避雷针的方式,当需要保护的设备为10m,要求保护半径不小于18m时,计算需要增设的避雷针最低高度应为下列哪项数值?()
A.5m
B.6m
C.25m
D.26m
答案
参考答案:B
解析:
解答过程:根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997》5.2.1,由题意,知: